1.电气火灾监控系统构成和作用
单独子系统,火灾预警信息系统
构成:火灾监控探测器;作用:探测器相近
构成:电气火灾监控器;作用:与一般报警控制板相近
构成:火灾光控报警器;作用:报警
构成:开关电源;作用:供电系统
2.系统归类及可用场地
1)灾监控探测器归类   
①工作方式分:
一体式:即能够开创系统,不用连接电气火灾监控机器设备
非一体式:即本身不具备报警作用,必须连接电气火灾监控机器设备构成系统
②原理分:
剩余电流维护式
温度测量式(超温维护式)
常见故障电孤式
2)电气火灾监控系统控制板归类
按系统联线方法归类为:(火灾报警控制板)
①多段制:即选用多段制方法与电气火灾监控探测器联接
②系统总线制:即选用系统总线(一般为24根)方法与电气火灾监控探测器联接
3)可用场地   
适用具备电气火灾风险场地,尤其是配电站、原油石油化工、冶金工业等不可以终断供电系统的关键供电系统场地的电气设备常见故障检测
3.电气火灾监控系统的原理
产生电气设备常见故障,电气火灾监控探测器将维护路线中的剩余电流、溫度等电气设备常见故障基本参数变化为电子信号,经数据处理方法后,探测器作出报警分辨,将报警信息内容传送到电气火灾监控器,电气火灾监控器在接受到探测器的报警信息内容后,经报警确定分辨,显示信息电气设备常见故障报警探测器的位置信息内容,纪录探测器报警的時间,另外安装驱动在维护地区当场的光控报警设备,传出光控报警(同火灾报警控制板)。
4.电气火灾监控系统设计方案规定
1)一般要求   
电气火灾监控探测器应连接电气火灾监控器,不可立即连接火灾报警控制板。无消控室且电气火灾监控探测器设定总数不超过八个,可选用一体式电气火灾监控探测器
2)剩余电流式探测器设定         
①应以设定在配电房系统始端为基本要素,宜设定在第一级配电箱(箱)小组出线端。在供电系统路线漏电流超过1000mA时,宜在其下一级配电箱(箱)设定
②不适合设定在IT系统的配电设备路线和消防安全配电设备路线中。应计及供电系统系统当然漏流的危害,探测器报警值宜为300mA1000mA。具备检测路线常见故障电孤作用的电气火灾监控探测器,其维护路线的长短不适合超过100m